Hola
Estamos implantando una ISO 14001, en la empresa contamos con: un depósito de combustible de uso propio, pozo, equipos a presión y centro de transformación eléctrico, en algunos casos lo tenemos más bien claro en otros no tanto, ¿qué registros nos pueden pedir en la auditoria, son estos o alguno más?:
Deposito de combustible
- Registro en industria y proyecto
- Revisión por OCA
Pozo
- Autorizaicón de vertido
- Caudalimetros instalados
Centro de transformación electrico
- Registro en industria
-Revisión por OCA
Equipos a presión
- revisión OCA
¡¡Muchísimas gracias!!
Pues básicamente eso que has puesto. Creo que no falta nada más...
Eso sí, no olvidéis tener la legislación relativa a todo eso identificada en y evaluada 😉
www.envirall.es
Consultoría ambiental estratégica
(Antiguo usuario: Ehlanna)
el pozo es de autoconsumo o pozo de vertidos?¿
Hola gracias
El pozo es de autoconsumo, luego se vierte en una fosa estanca y retiran un gestor autorizado los vertidos con evidencia de entrega en una depuradora. Con lo cual creo que no es necesaria una autorización de vertido
muchas gracias!!
Efectivamente, si la fosa es estanca y no tiene infiltraciones al terreno no es necesaria la autorización de vertido, vale con lo que comentas, evidencia de entrega a gestor autorizado porque se considerarían residuos.
No necesitas autorización de vertido, lo que necesitas es autorización para la captación del agua subterránea por parte de la confederación hidrográfica de tu cuenca. Si el caudal es menor de 7500 m3 año, creo recordar (compruébalo), con una inscripción es suficiente.
Presenta la solicitud de la inscripción para la auditoría, es todo lo que vas a poder tener si la vas a hacer (la auditoría) de aquí a unos pocos meses.
No sé cuál será tu proceso, pero casi seguro que además de lo que dices tendrás que estar inscrito como productor de residuos peligrosos (si produces menos de 10 t/año)
Saludos,
Dependiendo de tu CNAE, mírate la Ley de suelos contaminados (RD 9/2005), y la Ley de responsabilidad ambiental (Ley 26/2007) y sus desarrollos, para saber donde estás y si te tocará o no hacer evaluación de riesgos.
Si tienes calderas industriales, La ley de atmósfera y el RD 100/2011 y si tienes equipos de clima, el RITE RD 1027/2007
Si tienes torres de refrigeración, la normativa de control de legionella, esta no me la sé de memoria
Saludos,
¡¡¡Muchisimas gracias me han sido de mucha ayuda todas las respuestas!!!